主题 : RS232口接RS485转换器无法工作的问题 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
级别: 新手上路
UID: 63357
精华: 0
发帖: 4
金钱: 20 两
威望: 4 点
综合积分: 8 分
注册时间: 2012-02-18
最后登录: 2012-02-27
楼主  发表于: 2012-02-27 10:27

 RS232口接RS485转换器无法工作的问题

管理提醒: 本帖被 qq2440 从 micro2440技术交流专区 移动到本区(2013-11-18)
目前,我们尝试在 micro2440( wince系统平台)下 通过rs232 接口与一台仅支持rs485的设备通讯,因此我们采购了一台rs232/rs485转换器,但是发现通讯不成功,我们通过各种检测,可以确定程序,转接口,线都是没问题的,所以我想请问下,是不是开发板不能支持接rs485信号的转接器?还是说需要在系统软件上做什么修改?

因为问题比较紧急,希望收到消息的工程师帮忙解答一下。
自由,自强,共享,共创。
级别: 论坛版主
UID: 12573
精华: 27
发帖: 8838
金钱: 46490 两
威望: 9298 点
综合积分: 18216 分
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2019-07-16
1楼  发表于: 2012-02-27 10:53
注意线序
新手如何向我们反馈有效的信息,以便解决问题,见此贴:
http://www.arm9home.net/read.php?tid-14431.html

[注]: 此处签名链接仅为指引方向,而非解答问题本身.
级别: 新手上路
UID: 63357
精华: 0
发帖: 4
金钱: 20 两
威望: 4 点
综合积分: 8 分
注册时间: 2012-02-18
最后登录: 2012-02-27
2楼  发表于: 2012-02-27 10:59
收发线我们都调换试过了,没用。问题是,电脑可以通过232转485的转换器与485接口的设备通信,所以线序应该是ok的,我们没改动。

我们刚通过示波器测试,发现接开发板之后,如果直接检测232接口是有信号的,但是接上转接器之后,在485那一端得转接口就没有信号输出了,是不是开发板在某些细节上不支持232转485?需要自行改动什么么?
级别: 新手上路
UID: 63357
精华: 0
发帖: 4
金钱: 20 两
威望: 4 点
综合积分: 8 分
注册时间: 2012-02-18
最后登录: 2012-02-27
3楼  发表于: 2012-02-27 14:41
真是坑爹啊,仔细检查开发板电路图发现这个RS232接口与电脑232标准接口不一样,2和3是反的,通过转接终于解决了。