主题 : 触摸屏校准问题 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
级别: 侠客
UID: 8904
精华: 0
发帖: 54
金钱: 400 两
威望: 155 点
综合积分: 108 分
注册时间: 2009-09-10
最后登录: 2017-09-13
楼主  发表于: 2009-10-10 10:22

 触摸屏校准问题

我的触摸屏运行完校准程序后,点击屏幕不准,而且校准的时候,当点击屏幕时,十字总是很快的移到下一个点,请问各位高手,这其中都会有哪方面的原因?谢谢了
级别: 侠客
UID: 8904
精华: 0
发帖: 54
金钱: 400 两
威望: 155 点
综合积分: 108 分
注册时间: 2009-09-10
最后登录: 2017-09-13
1楼  发表于: 2009-10-10 13:39
问题已解决,原因是平均四次,来不及平均,导致不是很精确,我采样次数改到16次,校准还是可以的了
级别: 新手上路
UID: 15529
精华: 0
发帖: 14
金钱: 70 两
威望: 14 点
综合积分: 28 分
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2010-08-24
2楼  发表于: 2010-03-15 19:33
请问是如何改的,可以具体说下不?我现在的触摸屏也是误差很大~
级别: 侠客
UID: 23322
精华: 0
发帖: 56
金钱: 280 两
威望: 56 点
综合积分: 112 分
注册时间: 2010-06-17
最后登录: 2010-09-10
3楼  发表于: 2010-06-24 16:08
“问题已解决,原因是平均四次,来不及平均,导致不是很精确,我采样次数改到16次,校准还是可以的了”
能否回答一下,是如何改的??